1. Какой провод брать (честный диаметр): Подольсккабель, Москабельмет, БрэксБрянск?

2. Стоит ли заморачиваться пропусканием нуля через автомат?

3. Стоит ли заморачиваться сваркой или кому как?

4. Скрытая проводка горизонтально в полметре над кирпичной дровяной печью - нельзя?

5. Как правильно подсоединить медный провод заземления к стальной шине с точки зрения электрохимической коррозии?

Сообщение отредактировал Iron Munro - 22.8.2016, 14:07
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
aal
сообщение 22.8.2016, 15:29
Сообщение #2


Дачник
****

Регистрация: 11.11.2008
Сообщений: 1594

Дача в укрепрайоне Summakylä



Цитата(Iron Munro @ 22.8.2016, 13:57) *
2. Стоит ли заморачиваться пропусканием нуля через автомат?

В любых сельских сетях желательно размыкать ноль при обесточивании проводки для ремонта. Поскольку при разнообразных чудесах в уличной сети от неизолированного нуля тоже можно огрести. Как и где именно организовать это размыкание - зависит от системы заземления в доме, и от количества фаз. Может быть достаточно того, что ноль разрывается в каждом УЗО.

Пропускать нулевой провод через автоматический выключатель для защиты от сверхтока в этом проводе не нужно.
А заморачиваться воообще не стоит. Никому, и ни по какому поводу.

Цитата(Iron Munro @ 22.8.2016, 13:57) *
3. Стоит ли заморачиваться сваркой или кому как?

Расшифруйте вопрос, пожалуйста. И см. вторую часть ответа на вопрос 2.

Цитата(Iron Munro @ 22.8.2016, 13:57) *
5. Как правильно подсоединить медный провод заземления к стальной шине с точки зрения электрохимической коррозии?

Напрямую, любым способом. Это правильная пара металлов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Iron Munro
сообщение 22.8.2016, 15:44
Сообщение #3


Дачник
***

Регистрация: 22.7.2014
Сообщений: 572

Дача в МО



Цитата(aal @ 22.8.2016, 15:29) *
В любых сельских сетях желательно размыкать ноль при обесточивании проводки для ремонта. Поскольку при разнообразных чудесах в уличной сети от неизолированного нуля тоже можно огрести. Как и где именно организовать это размыкание - зависит от системы заземления в доме, и от количества фаз. Может быть достаточно того, что ноль разрывается в каждом УЗО. Пропускать нулевой провод через автоматический выключатель для защиты от сверхтока в этом проводе не нужно.

Т.е. достаточно одного размыкания, а в каждом автомате не нужно, верно?

Цитата(aal @ 22.8.2016, 15:29) *
А заморачиваться воообще не стоит. Никому, и ни по какому поводу.
Расшифруйте вопрос, пожалуйста. И см. вторую часть ответа на вопрос 2.

Т.е. насколько стоит требовать соединять проводка в раздаточных коробках именно сваркой?

Цитата
Напрямую, любым способом. Это правильная пара металлов.

Спасибо.

Сообщение отредактировал Iron Munro - 22.8.2016, 15:45
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
aal
сообщение 22.8.2016, 16:40
Сообщение #4


Дачник
****

Регистрация: 11.11.2008
Сообщений: 1594

Дача в укрепрайоне Summakylä



Цитата(Iron Munro @ 22.8.2016, 15:44) *
Т.е. достаточно одного размыкания, а в каждом автомате не нужно, верно?

Одного достаточно. При системе TT это попросту вводное УЗО. При системе TN всё существенно сложнее - поскольку нельзя разрывать ни PEN на вводе, ни PE в доме.

По нормам, сварка обязательна в подземной части заземляющего устройства. Таки да, современные модульные заземляющие устройства (Zandz) формально вне закона.

Цитата(Iron Munro @ 22.8.2016, 15:44) *
Т.е. насколько стоит требовать соединять проводка в раздаточных коробках именно сваркой?

Не стоит. Хотя бы потому, что невозможно гарантировать и контролировать качество сварки.

Надёжнее всего соединения опрессовкой гильзами. Но добавить в коробку отвод или временно отключить отвод при неисправности будет сложно.
Удобнее всего с точки зрения ремонта и переделки - соединение клеммами WAGO или наконечниками СИЗ.
А совершенства в мире нет, как говаривал один умный Лис.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Iron Munro
сообщение 22.8.2016, 17:16
Сообщение #5


Дачник
***

Регистрация: 22.7.2014
Сообщений: 572

Дача в МО



Цитата(aal @ 22.8.2016, 16:40) *
Одного достаточно. При системе TT это попросту вводное УЗО. При системе TN всё существенно сложнее - поскольку нельзя разрывать ни PEN на вводе, ни PE в доме.

TT-C-S

Цитата(aal @ 22.8.2016, 16:40) *
По нормам, сварка обязательна в подземной части заземляющего устройства. Таки да, современные модульные заземляющие устройства (Zandz) формально вне закона.

Это ясно. У меня уголки и полоса.

Цитата(aal @ 22.8.2016, 16:40) *
Не стоит. Хотя бы потому, что невозможно гарантировать и контролировать качество сварки.

Вызов электролаборатории для приёмки работы?

Цитата(aal @ 22.8.2016, 16:40) *
Надёжнее всего соединения опрессовкой гильзами. Но добавить в коробку отвод или временно отключить отвод при неисправности будет сложно.
Удобнее всего с точки зрения ремонта и переделки - соединение клеммами WAGO или наконечниками СИЗ.
А совершенства в мире нет, как говаривал один умный Лис.

Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
aal
сообщение 22.8.2016, 17:24
Сообщение #6


Дачник
****

Регистрация: 11.11.2008
Сообщений: 1594

Дача в укрепрайоне Summakylä



Цитата(Iron Munro @ 22.8.2016, 17:16) *
TT-C-S

Это как?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Iron Munro
сообщение 22.8.2016, 17:42
Сообщение #7


Дачник
***

Регистрация: 22.7.2014
Сообщений: 572

Дача в МО



Цитата(aal @ 22.8.2016, 17:24) *
Это как?

TN-C-S, конечно.
Перейти в начало страницы
 