Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 22.7.2014 Сообщений: 463 Дача в МО ![]() |
Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и настоящих правил. Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.[...] Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства. 0,05 МПа это же полбара или практически полатмосферы? А не много ли 0,5 ати за 10 минут? Сомнение берёт. |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.6.2009 Сообщений: 569 Дача в Прибалтике ![]() |
А в чём вопрос? При испытаниях трубы накачиваются до каких 3 атм, закупориваются (перестаёт подаваться давление) и смотрится 10 минут на манометр.
Ну, так я понял... |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 22.7.2014 Сообщений: 463 Дача в МО ![]() |
А в чём вопрос? При испытаниях трубы накачиваются до каких 3 атм, закупориваются (перестаёт подаваться давление) и смотрится 10 минут на манометр. Ну, так я понял... Процедура понятно, но 0,5 Ати потери мне кажется много на 10 мин, нет? Я подумал, что запутался где-то. Но не 3 Ати, ибо давление должно быть +50% к рабочему. 3 мало. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 1063 Из: 5 км от мкад Дача в подмосковье ![]() |
Если глянуть соседние СНиПы, то:
Цитата СНиП III-Г.9—62 и НиТУХП—62 (...) Под испытательным давлением все трубопроводы выдерживают в течение 5 мин (...) Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность считаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло падения давления по манометру, а в сварных швах, фланцевых соединениях и сальниках не обнаружены течь и отпотевание. Цитата Системы водяного отопления испытывают гидростатическим давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой низкой точке. На время испытания котлы и расширительный сосуд отсоединяют от системы. Падение давления во время испытания не должно превышать 0,02 МПа в течение 5 мин. В одном случае падения давления не должно быть вовсе; в другом - 0,2 ати за 5 минут. Сообщение отредактировал cypok - 12.4.2018, 15:02 -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 22.7.2014 Сообщений: 463 Дача в МО ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |