СНиП 3.05.01-85 "Внутренние сантехнические системы" п 4.4:

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и настоящих правил.

Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.[...]

Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства.

0,05 МПа это же полбара или практически полатмосферы? А не много ли 0,5 ати за 10 минут? Переводчик
Сомнение берёт.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergejs
сообщение 12.4.2018, 11:46
Сообщение #2


Дачник
***

Регистрация: 1.6.2009
Сообщений: 569

Дача в Прибалтике



А в чём вопрос? При испытаниях трубы накачиваются до каких 3 атм, закупориваются (перестаёт подаваться давление) и смотрится 10 минут на манометр.

Ну, так я понял...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Iron Munro
сообщение 12.4.2018, 14:39
Сообщение #3


Дачник
**

Регистрация: 22.7.2014
Сообщений: 463

Дача в МО



Цитата(Sergejs @ 12.4.2018, 11:46) *
А в чём вопрос? При испытаниях трубы накачиваются до каких 3 атм, закупориваются (перестаёт подаваться давление) и смотрится 10 минут на манометр.

Ну, так я понял...

Процедура понятно, но 0,5 Ати потери мне кажется много на 10 мин, нет? Я подумал, что запутался где-то.
Но не 3 Ати, ибо давление должно быть +50% к рабочему. 3 мало.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
cypok
сообщение 12.4.2018, 15:01
Сообщение #4


Дачник
****

Регистрация: 2.10.2006
Сообщений: 1063
Из: 5 км от мкад

Дача в подмосковье



Если глянуть соседние СНиПы, то:

Цитата
СНиП III-Г.9—62 и НиТУХП—62 (...) Под испытательным давлением все трубопроводы выдерживают в течение 5 мин (...) Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность считаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло падения давления по манометру, а в сварных швах, фланцевых соединениях и сальниках не обнаружены течь и отпотевание.

Цитата
Системы водяного отопления испытывают гидростатическим давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой низкой точке. На время испытания котлы и расширительный сосуд отсоединяют от системы. Падение давления во время испытания не должно превышать 0,02 МПа в течение 5 мин.

В одном случае падения давления не должно быть вовсе; в другом - 0,2 ати за 5 минут.

Сообщение отредактировал cypok - 12.4.2018, 15:02


--------------------
всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Iron Munro
сообщение 13.4.2018, 9:24
Сообщение #5


Дачник
**

Регистрация: 22.7.2014
Сообщений: 463

Дача в МО



Цитата(cypok @ 12.4.2018, 15:01) *
Если глянуть соседние СНиПы, то:



В одном случае падения давления не должно быть вовсе; в другом - 0,2 ати за 5 минут.

Спасибо. В общем, порядок величин и промежутков времени тот же. Похоже, величины правильные...