сообщение 6.2.2018, 19:24
Сообщение #81


Дачник
**

Регистрация: 22.7.2014
Сообщений: 440

Дача в МО



Цитата(andreyR @ 6.2.2018, 10:39) *
Метр, или чуть больше, в зависимости от грунтов - по вертикали. От тут немного подробнее.
По горизонтали - 50 метров для малых расходов от автономок отдельных загородных домов (СанПиН для нецентрализованных источников). При централизованном сбросе - по результатам гидрогеологических изысканий.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
2.5. Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.6. Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
john kerry
сообщение 6.2.2018, 22:44
Сообщение #82


Дачник
**

Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 460

Дача в деревня Гадюкино



А говорите - метр. Правильно пишет людвиг - 3м. А это уже канава получается, не глубже полметра. Мы с людвигом плохого не посоветуем - долой дренажники!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 9.2.2018, 21:12
Сообщение #83


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7179
Из: Москва

Дача в МО



Цитата(Iron Munro @ 6.2.2018, 20:24) *
СанПиН 2.1.4.1175-02

Э-э-э... простите, Вы это с какой целью процитировали? Я мысль не уловил, поясните


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Iron Munro
сообщение 13.2.2018, 13:10
Сообщение #84


Дачник
**

Регистрация: 22.7.2014
Сообщений: 440

Дача в МО



Цитата(andreyR @ 9.2.2018, 21:12) *
Э-э-э... простите, Вы это с какой целью процитировали? Я мысль не уловил, поясните

А это в смысле уточнить Вашу мысль, что не просто 50 м
Цитата
По горизонтали - 50 метров для малых расходов от автономок отдельных загородных домов (СанПиН для нецентрализованных источников)

а 50 м выше по потоку. Причём определение направления потока - это потребует гидрогеологических исследований...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 14.2.2018, 0:37
Сообщение #85


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7179
Из: Москва

Дача в МО



Цитата(Iron Munro @ 13.2.2018, 14:10) *
в смысле уточнить Вашу мысль

А-а-а, теперь понял. Да, именно так. Хотя направление потока грунтовых вод обычно совпадает с направлением падения рельефа. Не всегда, но часто. И навряд кто будет для нецентрализованных источников что-то там дополнительно исследовать. Проще их объявить не питьевыми, да всё.


--------------------