Давно собирался рассказать о том, что приключилось с Топасом в зимне-весенний период, и вот, наконец, созрел: наступила осень, за окном снег, в огород не выйдешь.
Я уже писал выше про вынужденную замену компрессора на Новый год. На самом деле, можно было обойтись без замены, достаточно было прочистить и промыть клапаны, чтобы восстановить компрессию и производительность, но тогда не было понимания, а был цейтнот. Зато у меня теперь есть запасной компрессор.
В следующий приезд на дачу в конце января вечером первого дня супруга, выходя после душа из санузла, с восторгом говорит - посмотри как прикольно и красиво в туалете, будто солнышко горит! Горела лампа аварийной сигнализации Топаса, которую я вывел в туалет и ввинтил желтую лампочку. Открыв Топас, я увидел, что уровень жидкости действительно высок, но еще не критичен, до утра протянуть можно. Утром вытащил главный мамут-насос (именно он не работал) и стал думать, как его прочищать. На улице было минус 10 градусов. Пришлось тащить в дом. Хватило места в прихожей, на пол настелил картон. Оказалось, верхний изгиб шланга туго забит илом. Пробивал проволокой, потом проливал горячей водой, подставив тазик. Прочистил, собрал, заработало. В доме практически не напачкал.
Следующий приезд был уже при плюсовой температуре. И ситуация повторилась: в туалете снова зажглось солнышко. Прочищать мамут-насос уже можно было во дворе, что радовало. Теперь можно было повнимательнее присмотреться к работе агрегата. Вижу, мамут-насос качает еле-еле, малюсенькими плевками. Очевидно, в этом и была причина засора. Раз сам мамут-насос прочищен, значит дело в слабой подаче воздуха. По трубочке нахожу нужный штуцер, снимаю трубочку и прочищаю отверстие длинной иголкой с затупленным концом. Надеваю трубочку. Мамут-насос заработал в полную силу. Больше засоров не было.
И самое главное - этим летом, при максимальной загрузке, от Топаса не было запаха!
Подведу итог:
1. Клапаны компрессоров должны регулярно (раз в 1-2 года) прочищаться от пыли, чтобы не было снижения производительности. Именно снижение производительности компрессора и является причиной появления запаха. Кстати, Банка стала показывать 60-70% ила против <10% до прочистки клапанов. Ил просто раньше не поднимался из-за слабой аэрации.
2. Распределительные жиклеры тоже имеют свойство засоряться пылью, их надо ежегодно прочищать.

И напоследок: пруф происхождения моего Топаса
Прикрепленное изображение



--------------------
Сергей
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
john kerry
сообщение 6.10.2019, 22:13
Сообщение #262


Дачник
***

Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 581

Дача в деревня Гадюкино



Тут, как всегда, промблема с цитированием, потому скажу без цитат.
Если главнюк засоряется, неважно, от воздуха или нет - надо вытягикать 110ку. На дне будет сюрприз. Также, по-быстрому, достатошно сделать главнюку клизму в хобот. На время восстановится.
Пыльные клапаны - энто хорошо, но есть фильтр, и с ним что-то не так. При сборке воздуха компа вовсю пользуются силиконом, чтоп наверняка.
Запасной комп - энто замечателно!
Надо мерить давления по фазам. Иначе вы так и не узнаете, работает аэратор или нет.
Если ила больше 30% - надо откачивать до 20, как минимум. 20% должно после этого держаться стабильно какое-то время.

И ещё, из последних изысканий.
Подпирамидное пространство - больное место топасообразных. Там слёживается и гниёт ил, ибо аэратор достатошно далеко.
Народ приноровился использовать илонасос в вёдра, коим не пользуется по назначению, с надеванием на всас 32х уголка и трубки вбок, чтоп вытягивать ил из угла перегородки и наружной стенки за пирамидой. В результате ил в пирамиде сразу уходит на глубину и оттуда не показывается больше. Также уходит вспухание, вызванное гниением ила за пирамидой.
В илоотстойник можно загнать серую 50ку и запитать от ненужного циркулятора.