Sanitar
сообщение 11.4.2012, 12:02
Сообщение #101


Дачник
***

Регистрация: 5.6.2009
Сообщений: 749
Из: Город тротуарной плитки.

Дача в Владимирская обл.



Цитата(musso @ 11.4.2012, 7:48) *
Себе бы утеплял шелтером.

И по стандартному пирогу? Пароизоляция> утеплитель > ветрозащита > обрешетка > сайдинг или блокхаус или имитация и.т.д. ???
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
musso
сообщение 11.4.2012, 14:54
Сообщение #102


Дачник
*****

Регистрация: 19.4.2007
Сообщений: 3012
Из: Подмосковье




Цитата(Sanitar @ 11.4.2012, 13:02) *
И по стандартному пирогу? Пароизоляция> утеплитель > ветрозащита > обрешетка > сайдинг или блокхаус или имитация и.т.д. ???

Да, хуже от этого точно не будет.


--------------------
"Правильно заданный вопрос - половина ответа." (с)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Oleg
сообщение 11.4.2012, 22:13
Сообщение #103


Дачник
*****

Регистрация: 14.4.2006
Сообщений: 6500
Из: С-Петербург




Цитата(COBOK @ 11.4.2012, 10:46) *
Влага будет, попадая в утеплитель, все равно конденсироваться виде микро-капель на волокнах. И самое неприятное - влага будет конденсироваться на более холодных стойках каркаса.

Ну в целом будем считать убедили.


--------------------
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sanitar
сообщение 11.4.2012, 22:33
Сообщение #104


Дачник
***

Регистрация: 5.6.2009
Сообщений: 749
Из: Город тротуарной плитки.

Дача в Владимирская обл.



Цитата(Oleg @ 11.4.2012, 23:13) *
Ну в целом будем считать убедили.

Жаль только что убеждающие свой % с конторы не получат.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Oleg
сообщение 12.4.2012, 7:50
Сообщение #105


Дачник
*****

Регистрация: 14.4.2006
Сообщений: 6500
Из: С-Петербург




Цитата(Sanitar @ 11.4.2012, 22:33) *
Жаль только что убеждающие свой % с конторы не получат.

Ну это уж явно не мои проблемы.
В целом я влагозащиту считаю излишней. Конденсация влаги в избыточном количестве происходит только при сопрокосновении теплого воздуха с холодным. При этом перепад температур должен быть не менее 50 гр., а насыщенность влаги в воздухе не менее 70%. В доме праченных нет, горячих цехов по производству пищи тоже. Влагу вытягивает печная труба. Самое уязвимое место это кухня.
При применении вентфасадов (правильном исполнении) ветрозащита в целом нужна. При обычной внешней отделке она из разряда "хуже не будет". Особой нужды не вижу.


--------------------
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
COBOK
сообщение 12.4.2012, 13:11
Сообщение #106


Дачник
*****

Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 3977

Дача в Московская Область, Шатурский район



Цитата(Oleg @ 12.4.2012, 8:50) *
Ну это уж явно не мои проблемы.
В целом я влагозащиту считаю излишней. Конденсация влаги в избыточном количестве происходит только при сопрокосновении теплого воздуха с холодным.

С любой холодной поверхностью. Например, со стойками каркаса. Или внешней обшивкой.
Цитата
В доме праченных нет, горячих цехов по производству пищи тоже.

Из чего, интересно, в мороз в комнатах образуются "узоры" на окнах? wink.gif

Без "влагозащиты" в каркасе в случае паропроницаемого утеплителя можно обойтись, только если нет пустот, в которых могла бы конденсироваться вода, и утеплитель не впитывает воду.

Сообщение отредактировал COBOK - 12.4.2012, 13:15
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AkDeniz
сообщение 11.6.2012, 20:56
Сообщение #107


Дачник
*

Регистрация: 24.7.2006
Сообщений: 141
Из: Москва СВАО

Дача в Владимирская обл., Александровский р-н



Я в прошлом году взял пару рулонов Шелтера на пробу, утеплял стену щитового домика. Доволен как слон! на мой вкус просто супер материал, по сравнению с минватой. До этого утеплял матами Изовер - работа в перчатках в респираторе, и все равно потом неприятные ощущения, колется, в горле першит, аллергические какие-то ощущения. А с Шелтером работал без всяких защитных средств, он реально по ощущениям как набивка для подушек, и никаких потом неприятных ощущений, в нем, наверное, действительно спать можно sml06.gif А минвату теперь ненавижу... sml00.gif Осталось еще несколько пачек, жутко жалею, что накупил блин этой минваты в свое время, не знал тогда про Шелтер. По цене чуть-чуть дороже минваты.

Сообщение отредактировал AkDeniz - 11.6.2012, 20:57
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Oleg
сообщение 20.6.2012, 21:18
Сообщение #108


Дачник
*****

Регистрация: 14.4.2006
Сообщений: 6500
Из: С-Петербург




Цитата(COBOK @ 12.4.2012, 13:11) *
Из чего, интересно, в мороз в комнатах образуются "узоры" на окнах? wink.gif

С точки росы.
Цитата(COBOK @ 12.4.2012, 13:11) *
Без "влагозащиты" в каркасе в случае паропроницаемого утеплителя можно обойтись, только если нет пустот, в которых могла бы конденсироваться вода, и утеплитель не впитывает воду.

На днях увидел кровельный Изоспан. Был приятно удивлён. Ровно как материал мешков для строймусора. Понял, что нашего брата дурят. icon_lol.gif


--------------------
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
COBOK
сообщение 22.6.2012, 14:51
Сообщение #109


Дачник
*****

Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 3977

Дача в Московская Область, Шатурский район



Цитата(Oleg @ 20.6.2012, 22:18) *
С точки росы.

Дело ваше. На форумхаусе люди описывали, как из нижних углов секций каркаса с ватным утеплителем в местах дефектной пароизоляции снег и лед кусками выгребали. sml15.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Oleg
сообщение 22.6.2012, 17:50
Сообщение #110


Дачник
*****

Регистрация: 14.4.2006
Сообщений: 6500
Из: С-Петербург




Цитата(COBOK @ 22.6.2012, 14:51) *
На форумхаусе люди описывали, как из нижних углов секций каркаса с ватным утеплителем в местах дефектной пароизоляции снег и лед кусками выгребали.

Не сильно понял. Если есть пароизоляция, то всё нормально, а если она отсутствует, то это приводит к скоплению воды в утеплители? Так? Логику не ухвачу.
Пароизоляция ставиться изнутри помещения. При таких выводах (из объяснения) рабочая (не пропускающая) поверхность должна быть направлена внутрь помещения, чтобы вода в утеплитель не попадала. Стало быть вся влага помещения должна выветриваться через вентсистемы, зазоры, дымоходы и прочее. Усыхающий каркас будет пропускать влагу тоже внутрь помещения.
Пароизоляция (из практики) представляет собой нетканую плёнку гладкую с одной стороны и чуть ворсистую с другой. Воду эта плёнка держит как перевёрнутый зон (с обоих сторон) за счёт поверхностного натяжения воды. При поднесении к поверхности с капельками пара ворсистой поверхностью пар проступает через плёнку далее его должно выпаривать с поверхности или вымораживать.
Считать, что при прогреве стен влага должна выделяться внутрь помещения-ну может быть. Но почему он при этом не выделяется в местах отсутствия пароизоляции я не понимаю.


--------------------
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
COBOK
сообщение 23.6.2012, 21:08
Сообщение #111


Дачник
*****

Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 3977

Дача в Московская Область, Шатурский район



Цитата(Oleg @ 22.6.2012, 18:50) *
Не сильно понял. Если есть пароизоляция, то всё нормально, а если она отсутствует, то это приводит к скоплению воды в утеплители? Так? Логику не ухвачу.
Пароизоляция ставиться изнутри помещения. При таких выводах (из объяснения) рабочая (не пропускающая) поверхность должна быть направлена внутрь помещения, чтобы вода в утеплитель не попадала. Стало быть вся влага помещения должна выветриваться через вентсистемы, зазоры, дымоходы и прочее. Усыхающий каркас будет пропускать влагу тоже внутрь помещения.
Пароизоляция (из практики) представляет собой нетканую плёнку гладкую с одной стороны и чуть ворсистую с другой. Воду эта плёнка держит как перевёрнутый зон (с обоих сторон) за счёт поверхностного натяжения воды. При поднесении к поверхности с капельками пара ворсистой поверхностью пар проступает через плёнку далее его должно выпаривать с поверхности или вымораживать.
Считать, что при прогреве стен влага должна выделяться внутрь помещения-ну может быть. Но почему он при этом не выделяется в местах отсутствия пароизоляции я не понимаю.

Дело в том, что у вас перепутались разные понятия - пароизоляции и мембраны.
В утепленной кровле снизу - полностью паро-гидронепроницаемая пленка. Ни в одну сторону не проводящая воду ни в каком агрегатном состоянии. Пароизоляцией называют именно её.
А вот сверху - подходящая для вашего типа кровли мембрана, которая выпускает пар из утеплителя наверх(и там он выветривается), но не пропускает влагу вниз.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
helenrus
сообщение 22.7.2012, 1:18
Сообщение #112


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 22.7.2012
Сообщений: 1

Дача в москва



а как данный материал ведет себя в качестве шумоизоляции? насколько эффективен? кто пробовал? отзовитесь!)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
COBOK
сообщение 30.7.2012, 20:15
Сообщение #113


Дачник
*****

Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 3977

Дача в Московская Область, Шатурский район



Цитата(helenrus @ 22.7.2012, 2:18) *
а как данный материал ведет себя в качестве шумоизоляции? насколько эффективен? кто пробовал? отзовитесь!)

Просто Шелтер - сравнимо с обычной минватой. А вообще у него модификация "акустик" есть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Странный
сообщение 5.2.2019, 20:49
Сообщение #114


Дачник
*****

Регистрация: 27.9.2007
Сообщений: 3114
Из: г.Москва

Дача в СНТ



Утеплял крышу Шелтером. Рабочие сказали, что никогда с таким удовольствием не работали с утеплителем. По бедности уложил всего 5 см. Сейчас буду укладывать второй слой Шелтера, уже сам. Обалденный материал. Немудрено, что его не дают раскрутить. Иначе кирдык всем этим производителям минваты и пенопласта.


--------------------
"Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте". (Оскар Уайльд)