> Котел Navien Ace24k набирает воду без остановки
РУСЛАН2017
сообщение 25.10.2017, 15:34
Сообщение #1


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 3

Дача в Уфа



Здравствуйте! Спецы, помогите, котел Navien Ace24k, проблема такая - набираю нужное давление через кран подпитки (он новый), закрываю - давление всё равно потихонечку

набирается, пока стрелка манометра не уходит в красную зону и срабатывает сливной клапан. Что с котлом, откуда идёт подпитка? Может, в запорной арматуре дело?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pop
сообщение 26.10.2017, 6:27
Сообщение #2


Дачник
*****

Регистрация: 21.7.2010
Сообщений: 4395

Дача в НСО



Цитата(РУСЛАН2017 @ 25.10.2017, 19:34) *
Здравствуйте! Спецы, помогите, котел Navien Ace24k, проблема такая - набираю нужное давление через кран подпитки (он новый), закрываю - давление всё равно потихонечку

набирается, пока стрелка манометра не уходит в красную зону и срабатывает сливной клапан. Что с котлом, откуда идёт подпитка? Может, в запорной арматуре дело?

Котёл в работе? Расширительный бак есть? Правильно расчитан? Исправен?
http://stroimzanovo.ru/zamena-krana-podpitki/

Сообщение отредактировал Pop - 26.10.2017, 6:34
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
РУСЛАН2017
сообщение 26.10.2017, 8:20
Сообщение #3


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 3

Дача в Уфа



Цитата(Pop @ 26.10.2017, 6:27) *
Котёл в работе? Расширительный бак есть? Правильно расчитан? Исправен?
http://stroimzanovo.ru/zamena-krana-podpitki/

Котел не в работе. Сейчас на котле перекрыта подача хол. воды. Можно пустить в работу, если открыть подачу холодной воды, но будет набирать давление, если не включить вентиль горячий воды на смесителе. При это надо изловчиться с вентилем подачи холодной воды в котёл - надо приоткрыть его немного таким образом, чтобы объём излишне набираемой воды равнялся объёму вытекаемой горячей воды из смесителя. Котел поджигается бодро, пламя ровное, ну гремит, не стучит, воздухоотводчик и кран подпитки поменял на новые, все фильтра почищены.
Я так понимаю, что работа котла устроена таим образом, что при открытии горячей воды на смесителе в котле автоматически открывается какой-то электроклапан, через который поступает новый объём воды, может, дело в нем, он неплотно закрывается? Где он разположен, как называется правильно? icon_sad.gif


Цитата(Pop @ 26.10.2017, 6:27) *
Котёл в работе? Расширительный бак есть? Правильно расчитан? Исправен?
http://stroimzanovo.ru/zamena-krana-podpitki/


Расширительный бак есть, конечно. Был исправен (давление держит).
Что значит правильно расчитан? Стоит заводской бак, идущий вместе с котлом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
swoods
сообщение 26.10.2017, 8:45
Сообщение #4


Дачник
****

Регистрация: 16.5.2007
Сообщений: 1299
Из: Москва

Дача в п.Воровского МО



Обычно в котлах холодная вода поступает сама, когда открвается кран гопячей воды. Объем вытекшей воды замещается объемом поступившей воды, давление в котле сравнивается с давлением в водопроводе. Дальше идет нагрев, вода расширяется, давление растет. Назад в водопровод вода выйти не может и не должна - ей не дает выйти обратный клапан на входе в котел. Получается, что при первом нагреве "с нуля" растущее давление может превысить критическое давление сливного клапана. Ничего страшного в этом нет, главное, чтобы было куда стекать излишкам воды.
Для компенсации растущего давления ставят расширительный бак, соединенный с выходной трубой. Правильно ли он у вас подключен?
Подключение расширительного бака на "горячей" стороне не заменяет расширительный бак на "холодной" стороне. Нужны оба.
Принудительной подпитки в котлах не бывает, только давление в водопроводной трубе.
Если все смонтировпно правильно, возможно, нужно просто заменить сливной клапан.


--------------------
Сергей
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sstvov
сообщение 26.10.2017, 9:08
Сообщение #5


Дачник
****

Регистрация: 26.6.2011
Сообщений: 1287

Дача в Ижевск



Цитата(РУСЛАН2017 @ 26.10.2017, 9:20) *
Я так понимаю, что работа котла устроена таим образом, что при открытии горячей воды на смесителе в котле автоматически открывается какой-то электроклапан, через который поступает новый объём воды, может, дело в нем, он неплотно закрывается? Где он разположен, как называется правильно? icon_sad.gif

Единственная связь между контуром отопления и ГВС должна быть через кран подпитки. Вот и получается что или кран подпитки не полностью закрывается или вы неправильно подключили котёл к водопроводу или у вас дыра между контурами в котле.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pop
сообщение 26.10.2017, 10:36
Сообщение #6


Дачник
*****

Регистрация: 21.7.2010
Сообщений: 4395

Дача в НСО



Цитата(РУСЛАН2017 @ 26.10.2017, 12:20) *
Котел не в работе. Сейчас на котле перекрыта подача хол. воды. Можно пустить в работу, если открыть подачу холодной воды, но будет набирать давление, если не включить вентиль горячий воды на смесителе. При это надо изловчиться с вентилем подачи холодной воды в котёл - надо приоткрыть его немного таким образом, чтобы объём излишне набираемой воды равнялся объёму вытекаемой горячей воды из смесителя. Котел поджигается бодро, пламя ровное, ну гремит, не стучит, воздухоотводчик и кран подпитки поменял на новые, все фильтра почищены.
Я так понимаю, что работа котла устроена таим образом, что при открытии горячей воды на смесителе в котле автоматически открывается какой-то электроклапан, через который поступает новый объём воды, может, дело в нем, он неплотно закрывается? Где он разположен, как называется правильно? icon_sad.gif




Расширительный бак есть, конечно. Был исправен (давление держит).
Что значит правильно расчитан? Стоит заводской бак, идущий вместе с котлом.

Ну я же ссылку Вам дал.
Расширительный бак расчитывается от объёма теплоносителя во всей системе. То, что он встроен в котёл, ничего не меняет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
РУСЛАН2017
сообщение 26.10.2017, 12:57
Сообщение #7


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 25.10.2017
Сообщений: 3

Дача в Уфа



Цитата(swoods @ 26.10.2017, 8:45) *
Обычно в котлах холодная вода поступает сама, когда открвается кран гопячей воды. Объем вытекшей воды замещается объемом поступившей воды, давление в котле сравнивается с давлением в водопроводе. Дальше идет нагрев, вода расширяется, давление растет. Назад в водопровод вода выйти не может и не должна - ей не дает выйти обратный клапан на входе в котел. Получается, что при первом нагреве "с нуля" растущее давление может превысить критическое давление сливного клапана. Ничего страшного в этом нет, главное, чтобы было куда стекать излишкам воды.
Для компенсации растущего давления ставят расширительный бак, соединенный с выходной трубой. Правильно ли он у вас подключен?
Подключение расширительного бака на "горячей" стороне не заменяет расширительный бак на "холодной" стороне. Нужны оба.
Принудительной подпитки в котлах не бывает, только давление в водопроводной трубе.
Если все смонтировпно правильно, возможно, нужно просто заменить сливной клапан.



Вы пишите: "Обычно в котлах холодная вода поступает сама, когда открвается кран гопячей воды" - соответственно, вывод какой? Должен срабатывать какой-то электроклапан, через который течёт нагретая вода (по факту она может быть и не нагретая, если, например, закрыт газ, тогда вместо горячей воды из смесителя, если открыть только вентиль гор.воды - будет идти холодная).
Вопрос: что это за клапан? Грешу на него, возможно, он неплотно закрывается sml20.gif

Цитата(Sstvov @ 26.10.2017, 9:08) *
Единственная связь между контуром отопления и ГВС должна быть через кран подпитки. Вот и получается что или кран подпитки не полностью закрывается или вы неправильно подключили котёл к водопроводу или у вас дыра между контурами в котле.


1) "кран подпитки не полностью закрывается" - Кран подпитки новый (дул через него, держит).
2) "вы неправильно подключили котёл к водопроводу" - как же он тогда работал раньше? sml20.gif
3) "дыра между контурами в котле" - что за контуры? в теплообменнике?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sstvov
сообщение 26.10.2017, 15:42
Сообщение #8


Дачник
****

Регистрация: 26.6.2011
Сообщений: 1287

Дача в Ижевск



До замены крана подпитки так же было? То что вы дули в кран ни о чем не говорит, давление в водопроводе во много раз выше того что вы можете надуть.
3. да, в теплообменнике. Сколько лет котлу то?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
анатолий321
сообщение 16.2.2018, 14:58
Сообщение #9


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 16.2.2018
Сообщений: 4

Дача в г.Краснодар



Цитата(Pop @ 26.10.2017, 10:36) *
Ну я же ссылку Вам дал.
Расширительный бак расчитывается от объёма теплоносителя во всей системе. То, что он встроен в котёл, ничего не меняет.

Одно из двух . Либо тодпиточный кран не держит, либо пробит теплообменник между ГВС и отопительным контуром.