Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

110 страниц V   1 2 3 > »   
Тема закрытаНачать новую тему
> АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, советы профессионала ч.2
Armeets
сообщение 12.4.2010, 13:37
Сообщение #1


Дачник
**

Регистрация: 28.1.2009
Сообщений: 122

Дача в МО



Андрей , добрый день.

А почему главную тему закрыли? Никто не пишет. У меня небольшой вопросик к вам. Помнится вы говорили, что у вас есть какой то ручной фекальный насос. Где его можно купить? Заехал в Леруа, там лежит только один китайского производства погружной, стоит примерно 7 000 р. В инете особой информации тоже нет. И еще какой диаметр шланга предпочтителен для откачивания осадка?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 13.4.2010, 12:46
Сообщение #2


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7798
Из: Москва

Дача в МО



Не знаю, почему закрыли. Видимо потому, что тема уже очень большая и тормозит движок. Желающие могут открыть дубль, как это сделано с другими большими темами.
У меня какой-то древний агрегат, купленный лет 20 назад у соседа-алкоголика за бутылку. Опознавательных знаков на ём нету. Перебрал, заварил лопнувший корпус, сменил резинки - до сих пор работает.
Сейчас ручные поршневые насосы тоже продают, их ставят на мелкие скважины прижимистые дачники. Одна скважинка на 4 участка и бегают все качать грязную воду.
Есть такие насосы для откачки всяких продуктов из бочек, надо просто погуглить и находится много.
Шланг берется такой, чтобы легко одевался на патрубки насоса.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stelberg
сообщение 13.4.2010, 13:09
Сообщение #3


Прохожий
Иконка группы

Регистрация: 16.9.2009
Сообщений: 1

Дача в fdgd



Здравствуйте Андрей. Что можете сказать по этому http://classica-stok.ru/index.php
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 13.4.2010, 14:24
Сообщение #4


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7798
Из: Москва

Дача в МО



Цитата(stelberg @ 13.4.2010, 14:09) *
Здравствуйте Андрей. Что можете сказать по этому http://classica-stok.ru/index.php

Gateway time out wink.gif


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Armeets
сообщение 14.4.2010, 12:33
Сообщение #5


Дачник
**

Регистрация: 28.1.2009
Сообщений: 122

Дача в МО



Цитата(andreyR @ 13.4.2010, 13:46) *
Не знаю, почему закрыли. Видимо потому, что тема уже очень большая и тормозит движок. Желающие могут открыть дубль, как это сделано с другими большими темами.
У меня какой-то древний агрегат, купленный лет 20 назад у соседа-алкоголика за бутылку. Опознавательных знаков на ём нету. Перебрал, заварил лопнувший корпус, сменил резинки - до сих пор работает.
Сейчас ручные поршневые насосы тоже продают, их ставят на мелкие скважины прижимистые дачники. Одна скважинка на 4 участка и бегают все качать грязную воду.
Есть такие насосы для откачки всяких продуктов из бочек, надо просто погуглить и находится много.
Шланг берется такой, чтобы легко одевался на патрубки насоса.


Понятно, будем выбирать. И еще один вопросик. Настала весна, проблема с моим насосным колодцем еще ухудшилась. Емкость сжало еще больше, насос пока работает. Но вынуть его уже нельзя. Земля вокруг колодца так же немного обвалилась. Заглянул внутрь , вижу, что через удлинители немного сочиться вода, думаю в местах где плохо присоединился Герлен. Что посоветуете делать? Сейчас наверное копать бесполезно, нужно ждать пока грунтовые воды снизятся? На неделю насос отключал, приехал септик и колодец затопило на одну удлинительную секцию, включил насос - откачал все в норму пришло. Т.е. вода попадает из вне, либо через соединительные удлинители горловин , либо после сжатия емкости она треснула.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 14.4.2010, 13:36
Сообщение #6


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7798
Из: Москва

Дача в МО



Откапывать и исправлять. Но не сейчас, разумеется, а когда будет посуше.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
флора
сообщение 14.4.2010, 21:31
Сообщение #7


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 14.4.2010
Сообщений: 26

Дача в апрелевка



Андрей, добрый день. Очень требуется Ваша помощь по выбору ЛОС.

Участку более 50 лет, 8 соток Обширные земляные работы проводить негде. Почва суглинок. Водоносный слой на глубине 6 бетонных колец (колодец расположен на расстоянии 3 метров от дома выше по рельефу .Планируемое место установки ЛОС удалено от него(колодца) на 10 метров ниже по рельефу )...

Изначально планировали приобрести Топас, но …стоит ли заморачиваться с достаточно навороченной конструкцией? Наше пребывание на даче сезонно апрель-май постоянно проживают 2 человека в выходные 6.Июнь-август постоянно 5 человек в выходные иногда до 10.Сентябрь-ноябрь 2 человека.

В санузле планируется раковина, душ, унитаз со временем стиральная машина плюс раковина от кухни.

Есть ли альтернатива Топасу в наших условиях?

Заранее спасибо за помощь. icon_lol.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vint76
сообщение 15.4.2010, 6:07
Сообщение #8


Дачник
*

Регистрация: 18.5.2009
Сообщений: 87

Дача в Челябинск



Добрый день !

Цитата(флора @ 15.4.2010, 0:31) *
Есть ли альтернатива Топасу в наших условиях?


А куда планируете сливать воду после ЛОС ?


--------------------
фотоотчет о строительстве септика http://foto.rambler.ru/users/dbyn76/1/
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
флора
сообщение 15.4.2010, 9:14
Сообщение #9


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 14.4.2010
Сообщений: 26

Дача в апрелевка



Цитата(vint76 @ 15.4.2010, 7:07) *
Добрый день !



А куда планируете сливать воду после ЛОС ?

На участке есть старый бассейн, им давно не пользуемся-, не доходят руки восстановить гидроизоляцию.За бассейном есть сливная яма которую при необходимость можно углубить.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 15.4.2010, 9:33
Сообщение #10


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7798
Из: Москва

Дача в МО



Цитата(флора @ 14.4.2010, 22:31) *
Есть ли альтернатива Топасу в наших условиях?

При таких условиях эксплуатации ни одна аэрационная установка толком работать не будет. Это же не телевизор, включил и заработало. Она на режим должна выйти и постоянно подпитываться органикой стока, иначе никакой очистки Вы не получите. Аэрационные установки требуют постоянного и желательно равномерного сброса, не смотря на все уверения манагеров что они могут работать в дискретном режиме.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение


флора
сообщение 15.4.2010, 9:51
Сообщение #11


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 14.4.2010
Сообщений: 26

Дача в апрелевка



Цитата(andreyR @ 15.4.2010, 10:33) *
При таких условиях эксплуатации ни одна аэрационная установка толком работать не будет. Это же не телевизор, включил и заработало. Она на режим должна выйти и постоянно подпитываться органикой стока, иначе никакой очистки Вы не получите. Аэрационные установки требуют постоянного и желательно равномерного сброса, не смотря на все уверения манагеров что они могут работать в дискретном режиме.

Как же нам правильно поступить с организацией канализации? Очень хочется условий хотя бы приближенных к цивилизованным.Устраивать накопитель с последующим вывозом тоже не лучший вариант, дорога находиться выше дома и соответственно колодца.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 15.4.2010, 11:02
Сообщение #12


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7798
Из: Москва

Дача в МО



Цитата(флора @ 15.4.2010, 10:51) *
Как же нам правильно поступить с организацией канализации? Очень хочется условий хотя бы приближенных к цивилизованным.

Чудес то не бывает. Устроить городские удобства на 8 сотках при периодических налётах 5-10 человек реально только с накопителем. Для постоянного пребывания 2-3 человек при весьма скромном водопотреблении можно использовать септик и фильтрующий колодец. При постоянном же пребывании любого количества народа - аэрационную установку со сбросом в канаву, если эта канава проточная и санитарные органы надзором не заняты.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
флора
сообщение 15.4.2010, 14:35
Сообщение #13


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 14.4.2010
Сообщений: 26

Дача в апрелевка



Цитата(andreyR @ 15.4.2010, 12:02) *
Чудес то не бывает. Устроить городские удобства на 8 сотках при периодических налётах 5-10 человек реально только с накопителем. Для постоянного пребывания 2-3 человек при весьма скромном водопотреблении можно использовать септик и фильтрующий колодец. При постоянном же пребывании любого количества народа - аэрационную установку со сбросом в канаву, если эта канава проточная и санитарные органы надзором не заняты.


Спасибо,
Вероятно нам приемлема только аэрационная установка с «консервацией» на зиму. Не вся биомасса в активном иле погибнет без органной подпитки за 4 месяца только ,наверное, процесс запуска ежегодно, как в самом начале, и должно будет пройти какое-то время прежде чем установка заработает на всю «мощность» ,но у нас первые два весенних месяца не будет высокой нагрузки на систему. Или есть еще какие-«неприятности» консервации?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 15.4.2010, 16:30
Сообщение #14


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7798
Из: Москва

Дача в МО



Цитата(флора @ 15.4.2010, 15:35) *
есть еще какие-«неприятности» консервации?

Запуск примерно две недели при постоянном притоке сточных вод и выбросе из установки некондиционного стока.
Консервация - это извлечение из установки содержимого (куда?).
Если установка рассчитана на 2-3 человек, то приезд 5-10 выведет её из строя (некондиционный сток на выходе, "вынос" ила). Установка для 10 человек не может нормально работать на стоке от 2-3 человек.
При Ваших исходных данных аэрационная установка будет гораздо чаще не работать, нежели выдавать хоть какую очистку.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
флора
сообщение 15.4.2010, 19:53
Сообщение #15


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 14.4.2010
Сообщений: 26

Дача в апрелевка



Простите мою неграмотность. Если просто осенью прекратить пользоваться установкой,то по весне нельзя ничего из нее не удаляя просто продолжить зксплуатацию?
А аэрационная установка из расчета на 6 человек она тоже не спреавиться с задачей при наших условиях ?Так что же делать????????????

Сообщение отредактировал флора - 15.4.2010, 20:00
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
lia
сообщение 15.4.2010, 21:20
Сообщение #16


Дачник
**

Регистрация: 22.6.2006
Сообщений: 125
Из: Москва, Ниж. Мячково




Уважаемый Андрей, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое компоновочное решение АК на участке 20 х 30, с понижением рельефа от дороги к задней части участка. Грунтовые воды низкие, грунты - слабо фильтрующие (глина, известняк - бывший карьер).


Вопрос в том, может ли соединяющая труба между септиком и фильтрующим колодцем проходить под стоянкой для а\м и быть длиной 7-8 м, а также максимальное расстояние между водоснабжающей скважиной (должна быть не менее 60 м глубиной) и фильтрующим колодцем никак не получается больше 18 м?
Еще забыла, будет ли с таким расположением осуществляться вентиляция между колодцем и венттрубой на крыше. Высота дома - 12 м.

Сообщение отредактировал lia - 15.4.2010, 21:22


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
andreyR
сообщение 16.4.2010, 9:14
Сообщение #17


Дачник
*****

Регистрация: 15.9.2008
Сообщений: 7798
Из: Москва

Дача в МО



Цитата(флора @ 15.4.2010, 20:53) *
Если просто осенью прекратить пользоваться установкой,то по весне нельзя ничего из нее не удаляя просто продолжить зксплуатацию?

Вы посмотрите, какие там трубочки. Если это всё оставить на полгода...
Цитата(флора @ 15.4.2010, 20:53) *
А аэрационная установка из расчета на 6 человек она тоже не спреавиться с задачей при наших условиях ?

Аэрационная установка плохо реагирует как на перегруз, так и на недогруз. На 6 человек, это как раз посередине, т.е. гарантировано не работает как для трех, так и для 10 человек.
Цитата(флора @ 15.4.2010, 20:53) *
Так что же делать????????????

Менять исходники или ставить накопитель.
Цитата(lia @ 15.4.2010, 22:20) *
Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое компоновочное решение АК на участке 20 х 30

На 6 сотках сделать без нарушений невозможно. К скважине близко, к забору...


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nikolay_Ch
сообщение 16.4.2010, 11:06
Сообщение #18


Дачник
****

Регистрация: 28.3.2007
Сообщений: 1533
Из: Москва

Дача в МО - Чеховский р-н, Мещерское



Цитата(andreyR @ 16.4.2010, 10:14) *

Опять я возвращаюсь к идее сделать удобства на даче. Думаю, что в течение н-ного количества лет на даче будут жить разное количество людей от 2 до 6 и наездами (когда по месяцу, а когда и по паре дней). Анаэробные вроде отпадают, но у многих на сайтах сказано, что они не боятся недогруза. Пример - Биокси (Вы его рекомендовали на одном из форумов). Но зато после анаэробного просесса появляется сливать воду не в канаву, а в водоем (где стоит помпа с биофильтром). Септик требует полей аэрации (или что-либо подобного), поэтому просто сливать воду в водоем не получится. Выгребная яма всем хороша, но вот не напасешься денег на машины.

Нет ли какого-либо промежуточного варианта между септиком и выгребной ямой? Например септик с удалением лишней жидкости, чтобы можно было пореже вызывать ассенизаторов? Или все-таки как-то можно организовать септик с прудом в паре?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
флора
сообщение 16.4.2010, 11:08
Сообщение #19


Новичок
Иконка группы

Регистрация: 14.4.2010
Сообщений: 26

Дача в апрелевка



Андрей,что такое "менять исходники"?Накопитель поставить не удасться дорога находиться выше по рельефу как от дома , так и от колодца.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nikolay_Ch
сообщение 16.4.2010, 12:21
Сообщение #20


Дачник
****

Регистрация: 28.3.2007
Сообщений: 1533
Из: Москва

Дача в МО - Чеховский р-н, Мещерское



Цитата(флора @ 16.4.2010, 12:08) *
Андрей,что такое "менять исходники"?Накопитель поставить не удасться дорога находиться выше по рельефу как от дома , так и от колодца.

Менять исходники, наверное имелось ввиду - менять исходные условия, предъявляемые Вами к очистному сооружению...
Перейти в начало страницы
 