Добрый день Всем.
Есть обратный осмос Гейзер-Престиж. (модификация без "М" и без "МП". )
Вопрос вот в чем. каков принцип его работы?
Попробую объяснить своими словами. Если что-то скажу не то и не так, не пинайте.Просто, что происходит у меня.
Погналииии yahoo.gif

Вопрос в том, сколько воды он должен сбрасывать в канализацию и когда.
У меня закопана емкость подл канализацию.
Как то подошел к трубе, которая для откачки, прислушался, течет вода. При этом в доме никто ни чем не пользовался ближайшие минут 30.
Вообщем это осмос сбрасывает воду в канализацию.
Полез в интернет читать что да как.
Нашел что может быть такое . там есть перепускной клапан и он может залипнуть. советуют его разобрать и собрать.
Разобрали, собрали, даже один новый купили.
Так же прочитал в интернете что соотношение воды, той которая заполняем бак после расхода к воде, которая при этом уходит в канализацию, может достигать 1 к 6.
Полез под раковину. Вытащил трубочку, по которой вода сбрасывается в канализацию и начал замерять, опустив её в ведро. Сколько же воды натечет.
Из краника налил воды в чайник 1.7 литра и стал ждать.
Прождал 1 ч. 30 минут а вода всё сбрасывается. за это время вынес на улицу (дом частный) три ведра по 8л. а вода всё сбрасывается.
Надоело ждать. запихнул трубку в канализацию обратно.
Потом через какое-то время к септику подхожу слушаю .. не течет, перестала.
При этом. в инструкции написано. что давление в магистрали, чтобы осмом нормально работал должно быть не менее 3.
у меня насос из скважины настроен на минимум 2- максимум 4.
но вода продолжала сбрасываться когда давление было 4,3.8,3.6, 3, 2.5 т.к. на всем протяженнии нормального рабочего давления, а когда она не сбрасывалась я посмотрел на манометр было вообще 2.5.

Вообщем вопрос. чето я совсем запутался.
1.5 часа сбрасывает, потом не сбрасывает,
Если был бы этот клапан неисправный то сбрасывалась бы всегда вода не переставая.
Катриджи меняли.
Если бы была мембрана неисправна или малое давление, но сбрасывает и при давлении в 4-3.5-3 атм. а не сбрасывает при 2.5 ( то что я заметил)
Может кто сталкивался.
Что происходит.
Во настрочил icon_redface.gif



Сообщение отредактировал ЦСКА - 18.5.2017, 15:32
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Nikolay_Ch
сообщение 18.5.2017, 21:45
Сообщение #2


Дачник
****

Регистрация: 28.3.2007
Сообщений: 1533
Из: Москва

Дача в МО - Чеховский р-н, Мещерское



Кстати, у производителя есть модель с помпой как раз для случаев, когда давление низкое.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЦСКА
сообщение 18.5.2017, 21:59
Сообщение #3


Дачник
*

Регистрация: 2.2.2011
Сообщений: 221

Дача в России



Цитата(Nikolay_Ch @ 18.5.2017, 22:45) *
Кстати, у производителя есть модель с помпой как раз для случаев, когда давление низкое.


надо попробовать этот починить )))))), купить всегда можно

Товарищииии !!!! на что влияет отсутствие ограничителя обратного потока.
а то я спать не буду yahoo.gif
аж засвирбило icon_redface.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pop
сообщение 19.5.2017, 3:43
Сообщение #4


Дачник
*****

Регистрация: 21.7.2010
Сообщений: 4395

Дача в НСО



Цитата(ЦСКА @ 19.5.2017, 1:59) *
надо попробовать этот починить )))))), купить всегда можно

Товарищииии !!!! на что влияет отсутствие ограничителя обратного потока.
а то я спать не буду yahoo.gif
аж засвирбило icon_redface.gif

Почитай как работает обратный осмос.
Вкратце:
2 отсека, разделённые полупроницаемой мембраной.
Вода подаётся в один из этих отсеков, течёт вдоль мембраны и вытекает через дреннажное отверстие. Чтобы фильтр работал, со стороны грязной воды должно быть давление выше, чем со стороны чистой.
Т.е., чтобы создать перепад давления на мембране, на вход грязного отсека нужно подавать через большое отверстие (маленькое сопротивление), а на выходе должно быть отверстие меньше.
Если ограничителя потока нет, то на выходе сопротивление може оказаться намного меньше, чем на входе, давление на мембране окажется маленьким, а вся вода, поступающая в фильтр будет вытекать через дреннаж.

Да. 300 литров В СУТКИ. И больше не пропустит. Конструкция с нелинейным сопротивлением потоку (лабиринт). При росте давления на входе, сопротивление увеличивается, поток остаётся почти неизменным.
За час никак не должно вылиться больше 15 литров.

Сообщение отредактировал Pop - 19.5.2017, 3:51
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- ЦСКА   Осмос Гейзер-Престиж   18.5.2017, 15:17
- - andreyR   Он и должен сбрасывать. Обессоленная вода в кранти...   18.5.2017, 15:20
- - ЦСКА   дописывал. ) чето как то на отправилось недописанн...   18.5.2017, 15:37
|- - andreyR   Цитата(ЦСКА @ 18.5.2017, 16:37) я там доп...   18.5.2017, 17:26
|- - Pop   Цитата(andreyR @ 18.5.2017, 21:26) Продол...   18.5.2017, 17:51
- - Nikolay_Ch   Чем меньше входное давление, тем больше будет слив...   18.5.2017, 18:30
- - Pop   Проверить клапан и соотношение концентрат/пермеат ...   18.5.2017, 18:35
|- - ЦСКА   Цитата(Pop @ 18.5.2017, 19:35) Лучше повы...   18.5.2017, 18:54
||- - Pop   Цитата(ЦСКА @ 18.5.2017, 22:54) нашел в и...   18.5.2017, 19:43
|- - ЦСКА   там клапан то. внутри две резинки круглых и они ра...   18.5.2017, 18:54
- - ЦСКА   Цитата(Pop @ 18.5.2017, 18:51) о на сливн...   18.5.2017, 18:48
|- - Pop   Цитата(ЦСКА @ 18.5.2017, 22:48) что за ог...   18.5.2017, 19:27
|- - ЦСКА   Цитата(Pop @ 18.5.2017, 20:27) Вы невнима...   18.5.2017, 20:55
|- - Pop   Цитата(ЦСКА @ 19.5.2017, 0:55) Прошу прощ...   18.5.2017, 21:15
|- - ЦСКА   Цитата(Pop @ 18.5.2017, 22:15) Если льёт ...   18.5.2017, 21:24
|- - Nikolay_Ch   Цитата(ЦСКА @ 18.5.2017, 22:24) а кчем со...   18.5.2017, 21:36
|- - ЦСКА   Цитата(Nikolay_Ch @ 18.5.2017, 22:36) Пер...   18.5.2017, 21:44
- - ЦСКА   Прошу прощения. А ограничитель дренажного потока. ...   18.5.2017, 21:04
- - ЦСКА   а мои мысли про ограничитель потока? если его дейс...   18.5.2017, 21:19
- - Nikolay_Ch   Кстати, у производителя есть модель с помпой как р...   18.5.2017, 21:45
|- - ЦСКА   Цитата(Nikolay_Ch @ 18.5.2017, 22:45) Кст...   18.5.2017, 21:59
|- - Pop   Цитата(ЦСКА @ 19.5.2017, 1:59) надо попро...   19.5.2017, 3:43
|- - ЦСКА   Цитата(Pop @ 19.5.2017, 4:43) Да. 300 лит...   19.5.2017, 9:10
|- - Pop   Цитата(ЦСКА @ 19.5.2017, 13:10) У меня ем...   19.5.2017, 11:08
|- - ЦСКА   Цитата(Pop @ 19.5.2017, 12:08) А чё? Посм...   19.5.2017, 13:58
|- - Pop   Цитата(ЦСКА @ 19.5.2017, 17:58) Прошу про...   19.5.2017, 14:35
- - ЦСКА   Вот теперь вроде как понятно. Спасибо Вам за терпе...   19.5.2017, 17:30


Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0




Текстовая версия Сейчас: 16.2.2020, 21:48
Реклама на форуме